00123 2011-08-11 14:02:53 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1034查看 2回答
構造柱箍筋
框架結構,首層構造柱(梁上柱)鋼筋軟件算的箍筋數量與手算數量對不上,一層層高為三米九,構造柱箍筋為A6@200的, 3.9/0.2 向上取整+1=21 加上梁里邊的2根 為23根,可軟件給出的結果是18根,請教各位專家,錯那了呢? 構造柱做法,上下部均采用植筋。問題補充:不好意思,這個剛想到。減去500高的框架梁,構造柱高為3.4M 上下加密區怎么判定呢?箍筋數得加上梁中用來固定的箍筋數吧?應該是多少根呢?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納框架結構中,構造柱是二次結構。構造柱不能按層高計算箍筋個數,柱高等于首層結構底標高到首層板底標高(或者梁底標高),所以柱高肯定小于層高,這是你手算跟軟件計算的不同。
2011-08-11 14:23:44
-
構造柱計算箍筋,要扣減上邊梁的高度后按凈高。
2011-08-11 14:04:43
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看