realfox@126.com 2011-08-10 16:40:37 | 陜西省 其他專業 | 731查看 1回答
關于調試電氣
距離保護 失靈保護 電機失磁保護 高頻保護 在什么情況下計取。我們只有綜合保護的調試報告,別的是不是要不來了
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納所有保護裝置調試是以構成一個保護回路為一套,其工程量計算規定(特殊保護裝置 未包括在各系統調試定額之內,應另行計算): 距離保護,按設計規定所保護的送電線路斷路器臺數計算。 失靈保護,按設置該保護的斷路器臺數計算。 電機失磁保護,按所保護的電機臺數計算。 高頻保護,按設計規定所保護的送電線路斷路器臺數計算。 所以以上四種保護應分別計取。
2011-08-10 17:43:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看