殤&陌軒 2011-08-10 16:35:37 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1804查看 1回答
框剪結構核心筒區域配筋的問題
框剪結構核心筒區域剪力墻柱箍筋有的地方采用的是分層布置(即隔一布一形式),這種情況應該如何定義呢?還有對核心筒區域的鋼筋應該如何定義構件才更準確呢?求解!!!問題補充:怎么附圖呢
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
應該說有是墻縱筋或水平鋼筋隔一布一吧,那么你用“+或/”就可以了 “圖上標明的是剪力墻柱的箍筋,第一層采用C12@200,第二層采用C10@200,并且是在同一樓層哦,像這種怎么定義更準確啊?”就不知道你這“第一層采用C12@200,第二層采用C1....”是否與“隔一布一”是同一意思,如果是的話,那么箍筋可以是用“+或/”處理,拉筋就沒有輸入,可以有“其它箍筋”中編輯。
2011-08-10 16:39:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看