chao 2011-08-10 14:11:10 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1431查看 5回答
頂層框架柱錨固問題
最近遇到個頂層框架柱的問題,錨固不知道該如何解決 框架邊柱600*600 角筋4b25 兩邊均為5b25 與柱交接的有兩根框架梁,一邊為300*700的,一邊為300*1000的,錨固應該按700高的梁考慮,還是按照1000的梁考慮,注意柱截面尺寸為600*600,而梁寬度只有300問題補充:注意:柱子是600的,梁寬只有300,有啥權威的說法嗎
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
自己看看03G101圖集 看看柱的平法
2011-08-13 16:00:33
-
按照1000的梁考慮。
2011-08-10 14:11:50
-
應該是按照1000的考慮,按較高的梁
2011-08-10 14:22:15
-
柱的錨固 按照較高的梁 考慮;
2011-08-10 14:12:16
-
頂層框架柱在設置時只需要設置其錨固節點,其長度應該會由軟件自動識別吧。
2011-08-10 14:37:04