90****@qq.com 2011-08-09 21:45:54 | 山東省 其他專業 | 1006查看 1回答
抗震構造柱縱向鋼筋連接構造
誰能給我講講03G101-1這本圖集上36頁抗震KZ縱向鋼筋連接構造綁扎搭接這個圖怎么看的?我一點也看不懂啊? 那個非連接區是什么意思?從哪到哪為非連接區? 還有那兩根鋼筋上有對稱的類似小鉤的樣子的東西那是什么意思? 柱子上那兩條折斷線是什么意思? 為什么前面寫>=Hn/3 后面又寫>=Hn/6,>=hc,>=500???????
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納非連接區段是在該高度范圍內不允許存在連接接頭的; 圖中已經標出了非連接區段的范圍; 是鋼筋的截斷窎? 折斷線是省略中間部分的意思; 是不同的連接區域。
2011-08-09 22:46:50
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看