-
丫頭云心 2011-08-08 19:38:24 | 陜西省 其他專業 | 1039查看 5回答
麻煩問一下,火災聯動若圖紙設計不清楚,那感溫感煙探測器應該穿過那些線?模塊應該穿那些線?
麻煩問一下,火災聯動若圖紙設計不清楚,那感溫感煙探測器應該穿過那些線?模塊應該穿那些線?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納溫感煙探測器應該穿過那些線 信號線如RVS2*1.0 模塊應該穿那些線? 這要看所用的總線制還是分線制,用在什么部位 一種情況是信號線和電源線,另一種情況是信號線
2011-08-09 08:03:10
-
火災聯動若圖紙設計不清楚,感溫感煙探測器一般設計穿銅芯聚氯乙烯絕緣護套軟電線,型號:RVVB,截面:2*1.5,模塊應該穿也是穿這個軟電線。
2011-08-09 08:10:24
-
火災聯動若圖紙設計不清楚,可以直接咨詢設計單位,請他們加以明確;
2011-08-09 08:01:33
-
消防火災報警系統的電氣線路以及連接接線,應該參見報警線路接線系統圖,該系統圖中對各種線路都標注的比較清楚的,若有不詳時,最好咨詢設計單位明確落實為宜。
2011-08-09 09:32:43
-
如果是總線制,探測器穿信號線,監視模塊穿信號線,控制模塊穿信號線和電源線。
2011-08-09 18:02:36
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看