realfox@126.com 2011-08-08 16:24:28 | 山東省 其他專業(yè) | 1324查看 3回答
剪力墻結構如何判定梁的支座?
在工地現場,類似這樣的情況,該如何更改梁的支座?此為一跨的梁,右側的支座是以第一個暗柱為支座還是第二個?實際現場是那種?我看了一下工程量,兩種情況計算結果不同!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在《混凝土結構設計規(guī)范》中【框架】研究的是框架梁以框架柱為支座的情況,框架梁以(長度方向與梁軸線方向平行的)剪力墻為支座的設計屬于規(guī)范之外,平法和軟件都是以規(guī)范為基礎,此種情況應咨詢設計者具體的鋼筋構造。
2011-08-10 15:52:21
-
第一個,可滿足梁端支撐長度即可。
2011-08-08 21:46:41
-
應該是第一個。
2011-08-08 19:16:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看