2018/6/29 2011-08-08 15:37:11 | 陜西省 其他專業 | 437查看 3回答
8.8 給排水問題
如圖 想問下 1.圖上的管子垂直部分的和水平部分的用分開算嗎? 2.還有套管的那個地方標高是3.0米 那個是什么意思啊?標的是什么的?有是沒用啊 3.能不能給我具體說明下 這個地方都算些什么量?最好能標出來啊問題補充:那個標的 大于等于600 的是不是那段管子呢? 什么意思啊? 怎么計算?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、不需要分開算,衛生器具支管你就按橫支管和衛生器具之間的標高差計就行了。 2、3.0米的那個不用管,計算時只是用到2.1米那個標高,不會影響計算結果。 3、需要計算不同管徑的管道、穿樓板、墻的套管、地面清掃口個數、地漏的個數。 補充:那600是指立管上兩個支管之間的長度(是立管高度),而不是你在途中標注的括號那段長度。 這是系統圖,只能用到標高數據,水平管段不能量取,只能到平面圖上去量。
2011-08-08 17:27:34
-
1.圖上的管子垂直部分的和水平部分的用分開算嗎? 不需要 2.還有套管的那個地方標高是3.0米 那個是什么意思啊?標的是什么的?有是沒用啊 與計算結果無關 3、管道、套管、地漏
2011-08-08 15:57:04
-
請問廣聯達安裝算量2017給排水匯總報表怎么把水平管和垂直管分開啊,
2018-09-30 15:09:45
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看