bfairz 2011-08-06 14:41:35 | 河北省 其他專業 | 15026查看 2回答
室外空調冷凝管應該套哪項定額
您好,請問室外空調的冷凝水管該套哪項定額,為什么
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、室外空調水冷凝水管安裝:如果設計為單獨排放時的這部分排水管道應該套《給排水、采暖、燃氣工程·》冊中的‘給排水、采暖管道’章節內的‘室內塑料排水管安裝’的相對應規格管徑的定額子目。 2、另外,如果設計的空調冷凝水管接入室外屋面的雨水落水管道立管內匯流排放時,就只能是空調冷凝水支管部分可以套給排水工程定額中的‘室內塑料排水管安裝’的相關相對應的定額子目;而雨水落水立管部分仍然的套建筑工程定額中的雨落水根安裝的定額才行。 空調的冷凝水塑料管是不能套電氣定額中的相關定額子目的!
2011-08-06 14:57:51
-
套安裝定額第八冊(給排水、采暖工程)室內塑料排水管或第二冊(電氣工程)明敷塑料管相應子目。參考圖示: 雨水落水管只有直徑100mm和150mm兩種,空調冷凝水管直徑只有25~50mm,安裝用工料會一樣嗎?由于定額沒有明確規定,所以我認為按管徑選用相應定額子目是比較合理的。
2011-08-06 14:47:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看