lxyan206 2011-08-05 11:05:06 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 2301查看 3回答
頂層柱的輸入和設置
剪力墻 或者 暗柱 框架柱 在頂層的時候 要不要考慮柱頂封邊 要怎么設置或者輸入
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納只要你按照圖紙上出現的輸入就行 ,在畫屋頂的時候,廣聯達有一個平齊班底的功能,直接就生成了,并且直接扣減封邊,所以不用考慮這個。這也是廣聯達最強大的功能之一……望采納
2011-08-05 12:07:40
-
目前軟件會自動識別,不需要考慮
2011-08-05 11:06:14
-
按照圖紙正常輸入,軟件會默認標準圖集的做法
2011-08-05 11:08:57
-
請問下:在鋼筋三維里,我發現頂層的柱子,縱筋錨入板里,但,頂上多出一層箍筋和拉筋,問題補充:這種情況怎么回事? 請問頂層柱處理自動識別邊角柱外,,還需不需要其他處理?
-
圖里的YBZ柱怎么輸入鋼筋,怎么設置這個構件?
圖里的YBZ柱怎么輸入鋼筋,怎么設置這個構件?鋼筋怎么輸,特別是箍筋怎么輸,是否要截面編輯?最好有圖示,謝謝~
-
在柱的截面編輯里面,有些縱筋位置跟我圖紙顯示的不一樣,那箍筋也沒辦法設置了,請問縱筋的位置能不能移動到我想要的位置呢?
-
YJZ(角柱):是按暗柱,還是按端柱輸入,2種不同構件的輸入有何不同?
YJZ(角柱):是按暗柱,還是按端柱輸入,2種不同構件的輸入有何不同? YYZ(翼柱):是按暗柱,還是按端柱輸入,2種不同構件的輸入有何不同?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看