小丑魚 2011-08-04 21:03:03 | 北京市 其他專業 | 738查看 2回答
管線算量問題不明白
就是我這有一路電線接吊頂上的風機盤管,有一段垂直距離有人說需要配軟管,可是這路線上還接了另一個風機盤管還有一個開關,照這樣算的話,我就要接三段金屬管了,一路進,一路開關、一路并聯一個風機盤管的,那燈頭盒怎么接呀。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納吊頂上的風機盤管,套暗裝,子目里面有1.545米長的DN15金屬軟管,所以不用另外套金屬軟管的安裝子目(超過長度再套)。去往風機盤管調控器的管不用金屬軟管直接用原來的管,去往下一個風機盤管的管也不用金屬軟管直接用原來的管,僅去往風機盤管從燈頭盒的蓋板上接金屬軟管,至風機盤管。只有因風機盤管位置不確定需要用金屬軟管進行軟連接,其它的不需要軟連接。
2011-08-05 09:24:13
-
那燈頭盒接線還是按照照明線路的鏈接方法計算
2011-08-05 07:16:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看