小丑魚 2011-08-04 19:29:03 | 北京市 其他專業 | 900查看 2回答
關于配管的
我這是計算風機盤管的管線的,但是有吊頂,鋼管從橋架接出來,水平標高是3米,但是風機盤管接在吊頂上是20.6米。也就是有40cm的垂直線段,請問要不要配管呢。還是直接配線就成。 要是配管的話,接開關的線從風機盤管處接出,那段垂直距離也要配管嗎。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納要配管,應套金屬軟管敷設。
2011-08-04 19:35:04
-
都要配管;才安全。
2011-08-04 19:39:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看