陜西2001價目表取費問題
高層建筑的泵房、空調機房管道安裝執行陜西2001價目表第6層子目,取費時是否計取高層建筑增加費?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納如果以上管道安裝高度都在20m以上,可按以下辦法處理: 管道安裝第6冊場內垂直運輸是這樣考慮的: 場內垂直運輸管道安裝高度是按±12m綜合考慮的,安裝高度20m以內定額不得調整;如安裝高度超過20m時,超過部分按施工方案另行計算。 所以,應以施工方案為依據,考慮你方的勞動付出。