63****@qq.com 2011-08-04 12:03:43 | 廣東省 安裝算量GQI | 1601查看 1回答
在線提問通風空調問
通風空調問題如下圖:請問下圖1、百葉風口段風管該如何繪制? 2、與全熱交換器連接的風管段該如何繪制? 還有麻煩請問一下,在通風空調算量中,是先識別設備,再識別管件,再識別通風管道,是這個順序嗎?我一般先識別通風管道后,有些設備就識別不出來了,還有一些比如有風閥的地方,通風管道直接就畫過去了,這樣算量的時候會不會把閥門段的風管計入進去呀?還有遇到設計院的圖紙有些管件比如風閥之類的,它不是一個圖塊,而是零散的,這樣導入后是不是用圖形識別識別不了呀?必須在CAD圖中把它打成塊,導入才能識別?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
很高興為你服務! 問題1,百葉風口處的風管,看的圖紙是不是一個大小頭,一個彎頭啊。 這樣為了算量我建議你把,彎頭處用【三點畫弧】功能把彎頭部分用風管構件畫出來然后再把另外一側用直線功能繪制出來吧。 問題2,與全熱交換器連接時那正常應該是一個天圓地方,目前你定義一個圓的和一個方的風管,然后繪制一下。 問題3,識別順序先設備、風管、風風管部件,設備沒有識別出來跟識沒識別風管沒有關系的,所以如果你那還有這樣的問題,需要具體問題具體分析了,最好截圖或是把圖紙發過來。分析一下原因。 問題4,如果風管通過去,識別了風管在識別閥門,這部分量會計算的,但 是在計算設置的時候會有設置,是否扣減風管部件的長度,默認是扣減的 問題5:即使不是塊也可以,這就需要你識別時,風閥的線條都選全就好了。
2011-08-04 14:40:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看