-
小瀾曦 2011-08-02 09:55:37 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 425查看 5回答
急需要解決一個問題 前輩們幫忙看看,,謝謝謝謝啦
就是我用鋼筋軟件畫的基礎層里邊柱子的箍筋,,用鋼筋三維看,有部分在首層里呢,,為什么啊???是我設置有問題嗎???可甲方預算畫的基礎層柱子箍筋就全在基礎層顯示啊????為什么啊?圖?誰能幫我看一下。我把圖發(fā)過去也行
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納用戶您好!軟件在計算的時候,基礎層只算基礎插筋和筏板里兩根箍筋的工程量,相應的基礎層的其他箍筋都算到了首層的柱子鋼筋里,所以您的工程柱子鋼筋顯示沒有問題,當基礎層有地下框架梁時,才會在基礎層里顯示柱子的完整柱子信息,這個都是正常的,看看甲方的工程是不是有地框梁。
2011-08-02 19:33:07
-
是不是柱子的高度設置的有問題,柱子的底標高和頂標高分別設為層底標高和層頂標高,要么就是基礎層的層高設置有問題,再仔細檢查一下。
2011-08-02 10:05:30
-
如果是在基礎層中三維,顯示的首層,有可能是在首層布置,基礎層還沒有布置,也有可能是設置的標高問題。
2011-08-02 10:05:07
-
算鋼筋量能對上就行了,
2011-08-02 11:30:59
-
柱子在基礎只計算定位箍筋和插筋,如果沒有-1層那么其它箍筋都在首層中。
2011-08-02 12:04:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看