liang 2014-06-19 21:44:26 | 廣東省 安裝算量GQI | 3901查看 5回答
送配電裝置系統調試
從市電低壓配電柜和發電機房雙電源送電到噴淋泵的主配電箱(主配電箱有雙電源開關和斷路器請問一下怎樣套定額? 1.是套兩次10KV以上的送配電裝置系統調試(因為從發電機房和市電送電)? 2.主配電箱有雙電源開關斷路器這些怎套定額 雙電源還需要套是套自動投入裝置調試? 3.水泵箱子里還有斷路器這些又怎么處理? 4.謝謝
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納?1.看電纜型號及配電箱配置不是高壓供電,首先不能套用“10KV以上的送配電裝置系統調試”。從發電機房和市電送電可以套用兩次“1KV以下送配電裝置系統調試”,前提是:市電送電也是自行安裝供電。2.主配電箱有雙電源開關,但是不能套用自動投入裝置調試。這里的自動投入裝置調試是指:廠用變電站的高壓備用電源,不是一般低壓供電配電箱的備用電源。 3.水泵箱子里還有斷路器調試包括在水泵電機調試內。
2014-06-20 06:13:25
-
套一個備用電源互投調試項目;套一個1KV以下的送配電裝置系統調試即可。
2014-06-20 08:14:50
-
該回路為雙電源應有不同的低壓柜引來,低壓配電系統調試應計兩次,箱內有雙電源開關,應套備用電源自投裝置調試一次計算。
2014-06-20 09:57:21
-
從市電低壓配電柜和發電機房雙電源送電到噴淋泵的主配電箱(主配電箱有雙電源開關和斷路器請問一下怎樣套定額? 1.是套兩次10KV以上的送配電裝置系統調試(因為從發電機房和市電送電)? 2.主配電箱有雙電源開關斷路器這些怎套定額 雙電源還需要套是套自動投入裝置調試? 3.水泵箱子里還有斷路器這些又怎么處理? 4.謝謝
答:。。。套那項?參照下的方法找一找,廣東的。送配電調試只能計一次。
?
2014-06-19 21:59:28
-
1.是套一個系統次10KV以上的送配電裝置系統調試(因為從發電機房和市電送電)。
2.主配電箱有雙電源開關斷路器這些套“自動投入裝置調試”。
3.水泵箱子里還有斷路器這些不能再套調試,因為系統調試中已經包含。
2014-06-19 22:00:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看