29****@qq.com 2011-08-01 11:09:39 | 四川省 其他專業 | 886查看 5回答
關于次梁加筋的問題?
大家好,我有如下兩個問題: 1、請問梁與梁的相交處是不是都要設置附加箍筋?不管它們是主梁與次梁相交,還是主梁與主梁相交,次梁與次梁相交? 2、一個交點就要設置一次,如果有三個交點就要設置三次嗎?我圖紙上有這句話,麻煩大家幫我解答下,謝謝!
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、主梁與次梁相交要設置次梁加筋,所有的梁都會分主次的,除非你的是井子梁,所以,應該所有的梁都應該有附加筋 2.如果一道梁和三道次梁相交,那就得附加三次附加筋
2011-08-01 11:13:12
-
1.主梁與次梁相交處設置 2.一個交點設置一次
2011-08-01 11:13:33
-
1、梁與梁的相交處一般是都要設置附加箍筋?的,不管它們是主梁與次梁相交,還是主梁與主梁相交,次梁與次梁相交的。因為圖紙說明已經明確了。 2、一個交點就要設置一次,如果有三個交點就要設置三次的,我圖紙上有這句話,就要需要設置。
2011-08-01 11:15:52
-
你的圖紙上注明是:主次梁相交處才增設附加筋。不管有沒有交點,你就按圖紙上說的做就沒錯。你在自動生成吊筋那里輸入鋼筋信息,點確認。
2011-08-01 11:18:57
-
1、要根據設計說明; 2、是的,要設置。
2011-08-01 11:13:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看