空調水管套定額時水壓試驗需要再列子目嗎?還是管道安裝定額中已包括水壓試驗
如題
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納空調水管中已包括 留堵洞口、切管、對口、管道安裝、管件安裝、支架安裝、水壓試驗內容。所以不需要再列子目,重復記取。DN32以內包括支架得的安裝,以外的不包括。 至于各個省份的定額是否含水壓實驗,可點開計價軟件中下欄里的說明信息或者翻看定額中的工作內容。套用給排水章節。
2011-07-29 15:01:26
-
管道安裝定額中已包括水壓試驗
2011-07-29 14:46:51
-
空調水管套用第八冊中的管道安裝相應定額 在管道清單中對水壓試驗進行描述 管道安裝定額子目中包含水壓試驗的工作內容 不需再套用管道試驗子目 室內管道的安裝子目還包含支架的制作安裝費用 不得重復計算 DN32以上的管道支架另列清單計算
2011-07-30 15:12:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看