七七 2011-07-29 11:25:58 | 北京市 其他專業 | 2189查看 3回答
北京預算定額排水檢查井與滲水井套哪個定額?
北京預算定額中沒有找到與排水檢查井與滲水井匹配的相關定額. 請問.這兩種型號的井如何套定額啊?期待大師們的回復.謝謝. (磚砌排水檢查井 1、 D1000,井深1.8米內 2、井墻用M7.5水泥砂漿MU10砌磚 3、挖土、回填土、余虧土、墊層、勾縫、抹灰、模板、井圈,鑄鐵井蓋,鑄鐵爬梯) (磚砌滲水井 1、D2000,井深2.3~3.5米 2、井墻用M7.5水泥砂漿MU10砌磚 3、挖土、回填土、余虧土、墊層、勾縫、抹灰、模板、井圈,鑄鐵井蓋)
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
北京市定額如果不是市政工程的話,應該按01定額建筑工程各項分別計算套定額,不套綜合定額。建筑工程第四章有磚砌暗井定額子目
2011-07-30 07:49:20
-
北京預算定額中沒有找到與排水檢查井與滲水井匹配的相關定額. 這兩種型號的井可以借用北京的市政定額相關的定額子目去套就行了。
2011-07-29 11:30:10
-
排水檢查井與滲水井沒有匹配的相關定額,可以拆分計算分別套相應定額。 分別計算挖土、回填土、余虧土、墊層、砌磚、勾縫、抹灰、模板、井字架、井圈,鑄鐵井蓋工程量,并分別套相應定額。 拆分套定額,不套綜合定額
2011-07-29 12:28:05
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看