剪力墻水平筋與暗柱相交時,未按設置至暗柱邊加彎折計算?
17層住宅樓框剪結構,-1層剪力墻水平筋與暗柱相交時,剪力墻水平筋未伸至暗柱邊再加彎折15D,而是凈長度加錨固;其余樓層都是伸至暗柱邊再加彎折15D。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納17層住宅樓框剪結構,-1層剪力墻水平筋與暗柱相交時,剪力墻水平筋未伸至暗柱邊再加彎折15D,而是凈長度加錨固;其余樓層都是伸至暗柱邊再加彎折15D。-----------原因1:與這道墻有相交的墻,軟件默認是外側水平筋轉通計算的; 2:墻端不是暗柱是端柱。
2011-07-28 07:49:39
-
錨固長度夠的話他可能就跟錨固走了。
2011-07-28 08:49:46
-
凡是暗柱都要伸入外側再彎15D,端柱就不一樣,只要夠錨固長度就行了
2011-07-28 08:31:49
-
你可以在屬性中節點的設置中選擇為伸到柱邊彎折。
2011-07-27 22:59:09
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看