小丑魚 2011-07-27 20:40:49 | 北京市 其他專業 | 448查看 2回答
關于電纜橋架的
我這個是這樣的,吊頂里有橋架,從一個配電箱里甩出來的插座、照明、風機盤管的線管能都從橋架走嗎,還是分開走,照明風機從橋架走,插座從地下走。圖紙上不明確。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納規范中是不允許這樣的幾種線一起走,應分開走線,照明風機從橋架走,插座從地下走即可。
2011-07-27 23:01:36
-
你好, 應該是分開走,照明風機從橋架走,插座從地下走。
2011-07-27 22:57:38
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看