xi****@eyou.com 2011-07-27 10:29:57 | 河北省 安裝算量GQI | 546查看 4回答
電纜敷設問題
電纜 ZRYJV-5*16-CT-(SC40)F 是什么意思? 這是從負一配電間 配電箱AP1 出來 到電梯機房的配線,指的是,什么時候走橋架,又是那一段走鋼管呢?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這個指的是由負一層配電室API配電箱引出電纜ZRYJV-5*16 ,沿垂直橋架向上敷設至機房層,出橋架以后沿SC40焊接鋼管敷設至電梯機房配電室
2011-07-27 11:02:12
-
阻燃電纜5*16 鋼管內埋地敷設
2011-07-27 10:31:46
-
這個應該是走管道井中的橋架哈 如果說明了是SC40那就是鋼管哈
2011-07-27 10:31:01
-
電纜 ZRYJV-5*16-CT-(SC40)F 是什么意思? 意思是阻燃,交聯聚乙烯電纜,5芯,單芯截面積16 ct是穿管敷設,sc40是穿管管徑40的 f是暗敷 這個走的都是穿管敷設
2011-07-27 10:39:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看