請問,圖形算量中在剪力墻里,梁應該畫到墻的什么位置?怎么確定梁伸到墻里的長度?
None
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納圖形算量中,梁只要與墻嚴密結合,不留縫隙就行。 如果墻寬大于墻厚,就需要畫到軸線交點或柱子中心點。 首先要搞清楚你說的是什么梁呀,請補充描述一下! 框架梁必須畫到框架柱的中心點或軸線交點,不要考慮墻的因素。 與墻同厚的梁畫到墻邊即可。 框架梁由于墻厚一致的嗎??? 你與我說的是導CAD圖,與其他朋友說的是在圖中直接畫圖,究竟目的是什么? 與剪力墻同厚,墻上部分就要按墻計算,不能按單梁計算,因為沒有底模板!!! 掌握一個原則,梁有底模板時(梁寬大于墻厚)按單梁計算,要畫到柱的中點或軸線交點;梁寬等于墻厚(混凝土剪力墻)時,就不需要底模板了,這時梁只能計算到墻邊,墻計算到頂,所以畫到墻邊就行了。
2011-07-25 07:03:18
-
圖形算量中在剪力墻里,梁應該畫到墻的什么位置?怎么確定梁伸到墻里的長度?現在圖集及規范中沒有明確的規定,軟件也是開放的,布置到暗柱交點也可以,布置到軸線交點也可以。 按結構圖紙標注的暗柱位置,用點加長度繪制。