炫舞春秋 2011-07-23 09:58:15 | 山西省 其他專業 | 1205查看 2回答
框架梁端支座節點構造
1. 03G101-1圖集中P55當柱縱筋直徑》=25時,需要設置3A10的角部附加筋,間距《=150,但是我看在節點設置中并沒有這個,需要手動添加到原位標注的鋼筋表格中嗎?一般實際工程中這個角部附加筋做不做? 2.梁的下部通常筋遇支座必錨嗎?既然上部通常筋可以再定尺長度范圍內錨固,下部通常筋為何必須要在支座處錨固呢?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好! 1:1. 03G101-1圖集中P55當柱縱筋直徑》=25時,需要設置3A10的角部附加筋,間距《=150,但是我看在節點設置中并沒有這個,需要手動添加到原位標注的鋼筋表格中嗎?一般實際工程中這個角部附加筋做不做? 答:是的,需要手動添加處理;附加筋是為了防止該處的大鋼筋缺位造成砼強度不夠,施工時肯定要做的。 2.梁的下部通常筋遇支座必錨嗎?既然上部通常筋可以再定尺長度范圍內錨固,下部通常筋為何必須要在支座處錨固呢? 答:規范規定,梁上部筋在跨中1/3搭接,下部鋼筋在支座1/3搭接,或者直接入支座。 我手頭沒有規范,你可以直接從03G101圖集上查到這一特征,就是說受力筋要避免在最大彎矩處搭接。 祝你成功。
2011-07-25 19:01:16
-
1、需要手動添加處理,要做的; 2、只是端支座錨固;支座處受力最小。
2011-07-23 10:00:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看