  • 給排水中套管問題

    給排水圖紙說明中對套管的描述如下:管道穿越樓板時應設套管,管道穿樓板預留空洞詳見結構圖,要求與土建圖核對無誤后方可施工,管道穿墻,屋面防水套管的做法見國標02S404 請問給排水中是不是每層穿越樓板都要設套管?是不是都是柔性防水套管?室內埋管出地面是不是也要設套管?排水中每層穿樓板時都設了阻火圈是否還要設套管? 請有經驗的老師給解答下,謝謝
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    問給排水中是不是每層穿越樓板都要設套管? 是 是不是都是柔性防水套管? 一般穿樓板都是普通套管,穿屋面是剛性套管,柔性套管適用于穿外墻 室內埋管出地面是不是也要設套管? 看圖紙要求 排水中每層穿樓板時都設了阻火圈是否還要設套管? 需要設置

    2011-07-22 16:20:46 

  • 請問給排水中是不是每層穿越樓板都要設套管?給水需要考慮套管,排水一般不考慮 不是都是柔性防水套管?有防水要求時使用 室內埋管出地面是不是也要設套管?一般圖紙沒有說明,不考慮 排水中每層穿樓板時都設了阻火圈是否還要設套管? 不需要

    2011-07-22 12:11:08 

  • 問給排水中是不是每層穿越樓板都要設套管? 是 是不是都是柔性防水套管? 要看圖集做法 室內埋管出地面是不是也要設套管? 是 排水中每層穿樓板時都設了阻火圈是否還要設套管? 需要設置

    2011-07-22 12:11:43 

  • 是的,穿樓板都需要套管,但不一定全部是防水套管。 阻火圈與套管是完全不同的概念,決不能相互取代。 全部一樣。