mamajunjun 2011-07-21 23:28:57 | 北京市 其他專業 | 557查看 4回答
電動機接線當導線大時
污水或給水泵套用電動機檢查接線時,當導線截面大于6mm2時是否還要計算銅接線端子費用?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納一,當導線截面積在10mm2及以上時,是需要計算銅接線端子及安裝費用的,不管它是壓在配電箱里面還是電動機上面。 二, 污水泵、給水泵以及其他電動機套電動機檢查接線時,只是檢查、接線、通電,不含銅接線端子,也不含電動機的調試。
2011-07-22 08:37:52
-
污水或給水泵套用電動機檢查接線時,當導線截面大于6mm2時是需要計算銅接線端子費用的。
2011-07-22 05:33:48
-
污水或給水泵套用電動機檢查接線時,當導線截面大于6mm2時是否還要計算銅接線端子費用? 北京 污水或給水泵套用電動機檢查接線時,當導線截面大等于10mm2小16mm2時要計算銅接線端子費用。
2011-07-22 08:03:39
-
污水泵、給水泵以及其他電動機套電動機檢查接線時,當導線截面積在10mm2及以上時,是需要計算銅接線端子及費用的。
2011-07-22 08:23:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看