pingyuqiu 2011-07-21 10:56:19 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 454查看 1回答
在線提問您好!請問
您好!請問當墻體遇到集水坑時軟件是如何處理的?審計單位i問我為何在集水坑范圍內墻基礎鋼筋與上層鋼筋在此部位重復?謝謝!
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1.當剪力墻遇到集水坑時,GGJ2009中,剪力墻垂直鋼筋會依據基礎底標高分別錨入至基底,錨入方式同筏板基礎。原因是,集水坑的底部是漸變的。 2.關于第二個問題:在集水坑范圍內墻基礎鋼筋與上層鋼筋在此部位重復。這里不是二者重疊,集水坑中部有坑,是空的,所以集水坑底板以上部分不屬于基礎插筋范圍,墻身水平分布筋是應該計算的。只是因為這里的視線被筏板基礎擋住了,故此誤認為此處鋼筋重復。如下圖所示
2011-07-21 13:59:32
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看