dumplingf 2011-07-19 09:19:40 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 974查看 3回答
基礎連梁的箍筋在樁承臺里的間距是多少??
基礎連梁的箍筋在樁承臺里的間距是多少??廣聯達上是500,在圖集上有依據嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納見圖集06g101-6笫70頁.按圖紙設計要求笫68頁是連續基礎連梁要求主筋錨入框柱la.箍筋從柱邊外50開始布置.間距按圖.圖紙有了明確要求按06g101-6第68頁來執行那梁主筋錨入框柱錨固長度.構造筋錨入柱內15d就行了.
2011-07-19 09:25:46
-
圖集中只注明其可為開口箍,對于間距并沒有特殊要求。
2011-07-19 14:36:59
-
500的是傳統做法.. 好像沒有圖集上有這個數值 如果需要按平法圖集計算,在工程設置那設置選是即可
2011-07-19 10:04:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看