月明風清 2011-07-18 08:22:16 | 河北省 土建算量GCL2013 | 609查看 2回答
框架結構和磚混結構的計算設置
剛才在數字造價里面看到一位同行發表的一篇文章,他說框架結構在計算設置里面,構造柱與梁的扣減,要扣梁的體積,磚混結構里面,梁體積與構造柱的扣減,要扣構造柱的體積,這兩者為什么不一樣啊
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這個從結構形式上可以很好的理解 在框架結構中主要的承重構件是框架柱、梁等。構造柱只是后期砌墻施工的構造要求,基本上不承重,優先級自己就低于框架梁、構造柱要扣梁,把相交那部分算給梁。 在磚混結構中主要的承重構件是墻和構造柱,這時候構造柱做為主要的承重構件,就相當于框架結構中的框架柱的作用,優先級高。所以梁要扣減構造柱,把他們相交的部分算給構造柱
2011-07-18 12:21:06
-
在不同結構中,構件是以不同的其他構件作為支座。 框架結構中,框架梁以框架柱為支座;在砌體結構中,構造柱以梁為支座。
2011-07-18 08:25:49
-
既有框架結構又有磚混結構,2層框架和6層磚混樓連在一起怎樣做圖形算量,工程結構類型怎么選擇,地下室標高也不一樣,基礎標高也不一樣,繪圖時候要一起繪在一起么,詳細的解答,謝謝了。
-
你好,框架結構的抹灰面積不計算框架柱和框架梁,但是涂料中計算,應該怎么設置計算規則呢?還是選擇工程量代碼時用別的代碼呢?請專家幫幫我,我挺迷茫的
-
你好,框架結構的抹灰面積不計算框架柱和框架梁,但是涂料中計算,應該怎么設置計算規則呢?還是選擇工程量代碼時用別的代碼呢?請專家幫幫我,我挺迷茫的
-
請問:框架結構砌加氣混凝土砌塊時,最后報表中顯示有標準磚,請問標準磚是按照規范要求高度計算的嗎?還是按照別的什么標準?謝謝大家
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看