濤濤 2011-07-14 09:29:49 | 江蘇省 其他專業 | 768查看 2回答
關于梁里的鋼筋輸入問題
梁識別進鋼筋算量后 開始輸入梁的鋼筋信息 圖紙上某只框架梁總標注里寫了KL1 2C20;2C20+2C18 G6A12 意思上部通長是2C20 下部通長是2C20+2C18 側面縱筋G6A12 此處箍筋省略不寫了 但是在梁和柱交接的支座處 又標注了2C20+2C25 2C20我知道是上部通長筋 那個2C25 不是通長筋 那么在軟件里面怎么輸進去 輸在哪
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納選擇那跟梁,右鍵,點擊原位標注,在那跟梁的左上,右上,中間,下面都會出現對應的框,你就按圖紙上對應的位置輸進去就好了。也可以直接在下面的表格中什么左支座啊,右支座那里輸入相應信息就好了。這是最基本知識,希望對你有用
2011-07-14 09:37:41
-
2C25是支座負筋,在支座位置的上部筋里輸入2C20+2C25即可。
2011-07-14 09:32:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看