270723776@qq.com 2014-06-29 11:57:51 | 北京市 云翻樣 | 732查看 2回答
GGJ2013柱子鋼筋布置編輯問題
1、大樣圖中箍筋應該是左右兩套箍筋按照200的間距間隔布置,現在編輯出來兩套箍筋都在同一截面上,在鋼筋量上應該沒有什么差別,但是想問下怎么編輯才能打到間隔布置的鋼筋效果; 2、平面圖中這種類型的柱子是兩種填充部分合在一起的我是直接采用KZ編輯,合適嗎,還是說要分開?這個不屬于暗柱什么的吧? 3、大樣圖中柱子截面填充部分交接處400、500尺寸交接處的鋼筋怎么才能按實際比例布置,因影響400部位箍筋長度,軟件是按照等分的布筋方式,但是交接處鋼筋布置在柱截面的9分之4處; 我現在編輯柱子配筋都是采用新建異形柱子,感覺方便些直接從導入CAD圖上框,想問下這個繪圖做法好嗎??
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
2014-06-29 21:22:18
-
1、兩套箍筋在同一個截面上不影響計算結果。
2、這是一個柱不用分開,是框架柱。
3、可以在一側布置8根鋼筋,然后隔一刪除,刪除后就得到想要的結果了。
?
2014-06-29 17:30:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看