heituyaoxuexi 2011-07-09 20:44:00 | 北京市 土建算量GCL2013 | 820查看 3回答
圖形中關于樓地面套做法的問題
麻煩您幫忙看看我套用的做法對不對 圖1是說明,圖2是套的做法
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納A7-193應為防水面積。A7-216應是DMJ不用乘0。2。B1-25應為平均厚度,乘0。6不對,應為0。06(實際應為平均厚)JJ-85項中應乘0。02。(第3項中的20厚水泥砂漿抹面隨打隨抹光,直接套隨打隨抹地面,1)、2)兩項,說明用戶自理,不用套定額子目,第5項、9項套聚氨酯防水,第7項套C15細石找平層,第8項套保溫層,第10項套防水砂漿抹面,換算其中防水材料價格)
2011-07-09 21:02:53
-
圖形中關于樓地面套做法的問題 你根據圖1的說明,套用的做法定額子目是對的。
2011-07-09 20:54:46
-
我覺得1、2、6項不需要的,是用戶自己干。
2011-07-09 21:04:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看