  • 板負筋問題?

    我的梁是通長的,怎么板負筋計算出現來有三種長度,鋼筋2只有1100米,請高手指點下什么情況下會出現這種情況?圖如下

    通長

    板負筋

    問題補充:這是不是軟件計算錯了呢?

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 你有6處梁沒有貫通,此處需增加板負筋(即負筋2和負筋3)。 我數了一下你的剪圖,但不是很清楚你的梁寬,負筋2和負筋3應該是無梁處增設的負筋。

    答疑解惑

    2011-07-06 14:45:08 

  • 是布置到柱子位置錨固計算了。

    2011-07-06 14:30:34 

  • 這個你需要根據你的工程來說,比如你看你這個圖片啊:(見下圖) 這個圖片上的左邊那道梁斷了,而右邊的那道梁沒斷開;而且你這道負筋是非單邊的,到了左邊那道斷開的梁的地方,負筋自然是要斷開的,在梁里是不能放負筋的,所以負筋就成了一半,只有1000的那一半了,而且斷開處是錨入梁里的,那么錨入的那段肯定要比錨入板里的那段要長 我這么說你能明白不