都市、低調(diào) 2011-07-05 16:35:56 | 廣東省 其他專業(yè) | 3335查看 1回答
關于預分支電纜
1、YFD-TC90-YJLV-4*300+1*150 CT中TC90是什么意思?這個應該套哪個定額? 2、預分支電纜的分支線截面不同長度是否計入主線長度?預分支電纜終端頭是否計算2個?是否分支線進入電箱即計算一次電纜頭制作安裝?預分支電纜電纜頭制作安裝套哪個定額?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、TC是沿橋架敷設的電纜 2、長度計入不同,單根計單根,4根計四根, 3、終端頭從總配電箱到電纜盒或分線箱為兩個頭,以此累加 4、進入電箱計算電纜頭制安 5、套干包式電力電纜頭子目。如有戶外的就套戶外干包式電纜頭子目。
2011-07-08 10:13:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看