ahdaiwei 2011-07-02 19:55:58 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 524查看 1回答
關于GGJ2009獨立基礎底板鋼筋計算
我有一工程 J-1為4400*4400 單柱 底板鋼筋B14@150雙向 J-12為4400*12000 四棵柱 底板鋼筋為短方向B16@150 長方向B18@100 J-14為2100*2100 單柱 底板鋼筋為B14@150雙向 請問 J-1鋼筋取0.9倍L J-12、J-14鋼筋取L-2*保護層 在GGJ2009計算中如何設置以上三基礎的計算規則
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納J-12、J-14鋼筋取L-2*保護層, 這個軟件默認設置不用動的。J-1鋼筋取0.9倍L ,這個匯總計算后在編輯鋼筋界面中調整鋼筋長度然后鎖定構件就可以了。
2011-07-02 20:09:45
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看