29****@qq.com 2011-07-02 14:12:39 | 遼寧省 安裝 | 2467查看 4回答
六氟化硫斷路器安裝套什么定額比較合適
我們現在做的工程是風電安裝,預算甲方要求采用電力行業定額,我們采用的斷路器是六氟化硫斷路器,定額中沒有類似的,請問套用哪個比較合適
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
六氟化硫斷路器安裝,可以套《電氣設備安裝工程》定額冊中的‘SF6斷路器安裝’的定額子目(這就是六氟化硫斷路器安裝的專用子目)。在第二章節‘配電裝置安裝’之內,請查找。
2011-07-02 14:41:56
-
你可以套用全國統一安裝工程預算定額第二冊中的相應定額子目
2011-07-02 14:25:32
-
我們現在做的工程是風電安裝,預算甲方要求采用電力行業定額,我們采用的斷路器是六氟化硫斷路器,定額中沒有類似的,請問套用哪個比較合適 你看看額定電壓是夠超過10Kv . 10Kv 以內套用套用全國統一安裝工程預算定額第二冊中的相應定額。10Kv .以外套用高壓送電線路安裝定額。
2011-07-02 16:59:28
-
你好, 六氟化硫斷路器安裝,應該套用全國統一安裝工程預算定額第二冊《電氣設備安裝工程》中的‘SF6斷路器安裝’的定額子目,這就是六氟化硫斷路器安裝的專用子目。補充主材價就行了。
2011-07-02 19:46:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看