popocar 2011-07-01 10:49:53 | 遼寧省 其他專業 | 788查看 2回答
地下室至一層板頂標標高剪力墻處均應設暗梁
地下室至一層板頂標標高剪力墻處均應設暗梁 這是什么意思。在地下室剪力墻已經有梁了,還要在剪力墻與一層板之間再加暗梁嗎?暗梁標高為一層板頂標高嗎?問題補充:剪力墻上已經有梁了。不過標注的為連梁。難道還要在連梁處設置暗梁,那不是暗梁在連梁中了嗎。 連梁的標高就是一層板頂標高 設計說明上沒有說暗梁的長度。長度該如何計算。還是說沿著剪力墻頂全是暗梁?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納應該按設說明規定配置墻中的暗梁鋼筋,現在設計比較普遍,對于在連梁處暗梁與連梁鋼筋重疊是很正常的事你應該照常計算,因為連梁的洞口都不大連續通過很正常。
2011-07-01 16:26:11
-
有設計圖紙是套圖,你看下圖過剪力墻都配置了暗梁,那你就不用管他,如果沒有,那么你就在洞口上方配置
2011-07-01 10:54:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看