①洣陽洸 2011-06-24 10:36:13 | 陜西省 其他專業 | 910查看 3回答
火災自動報警配線組價問題
火災自動報警系統中的配線應該執行第二章還是第十二章的相關子目 如:RVS-2*1.5的線問題補充:陜西定額編制說明: 四、本章不包括以下工作內容: 1.設備支架、底座、基礎的制作與安裝。 2.構件加工、制作。 3.電機檢查、接線及調試。 4.事故照明及疏散指示控制裝置安裝。 以上均執行第二冊《電氣設備安裝工程》相應項目。 5.顯示裝置安裝執行第十二冊《建筑智能化設備安裝工程》相應項目。 6.系統調試執行本冊第五章相應項目。 補充:定額編制并沒有明確的說明,再就是列項應該是第二次的相關清單項吧?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納火災自動報警系統中的配線應該執行第二章,因為冊說明中有規定,你查看一下你們當地定額。 附:河北定額說明 三、本定額不包括以下工作內容,發生時執行相應冊及有關規定。 1.電纜敷設、橋架安裝、配管配線、接線盒、動力、應急照明控制設備、應急照明器具、電動機檢查接線、防雷接線裝置等安裝,均執行第二冊“電氣設備安裝工程”相應項目。
2011-06-24 10:51:40
-
使用第二冊較好,畢竟第十二章工藝較細,針對戶內的操作性較強
2011-06-24 10:40:18
-
消防電氣的線路安裝還是執行電氣安裝定額.
2011-06-24 11:43:38
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看