shirmp 2011-06-22 16:12:43 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1288查看 3回答
樓層板帶鋼筋輸入方式問題
圖紙上是柱上板帶上部鋼筋C22@125+C16@250 請問在軟件上如何輸入比較方便準確? 另問隔一布一的輸入方式在哪里設置?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
就在板帶上部鋼筋處輸入C22@125/C16@250 即可。
2011-06-22 16:19:58
-
隔一布一的輸入方式在哪里設置------------直接在屬性中輸入。 是可以設置成同直徑之間距離,和不同直徑之間距離的嗎?-------------只能通過調整間距來處理,只能同一種間距。
2011-06-22 16:21:06
-
1、可以搜索幫助,輸入“新增隔一布一” 在實際工程圖紙中,板、筏板、板帶鋼筋存在多種鋼筋直徑按不同的間距布置的情況;同時平法圖集中也有相應的說明(如下圖1) 新版本中增加了隔一布一的鋼筋輸入格式。涉及構件有:板受力筋、板負筋、樓層板帶、筏板主筋、筏板負筋、基礎板帶。 軟件操作 例如:在構件屬性中輸入B12/B10@200,則表示B12和B10鋼筋的實際間距是200; (如圖二) 當輸入兩種鋼筋信息時,屬性編輯器中會出現“鋼筋錨固2”、“鋼筋搭接2”,分別對應第二種鋼筋直徑的錨固搭接值。 注意:板鋼筋的隔一布一格式是固定的,表示的含義也是固定的,可以對照狀態欄提示輸入。 但對于墻來說,可以通過計算設置設定輸入格式的含義,如下圖三所示(由于網頁原因部分圖片隱藏請點擊查看全圖): 2、C22@125+C16@250 這個問題軟件目前處理不了,目前只能處理同一間距的,不過可以采取平均值法B12/B20@187
2011-06-24 08:49:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看