壞壞兔 2011-06-22 11:12:38 | 山東省 其他專業 | 2030查看 2回答
地下室防水底板及周邊外墻應一次整體澆注至底板面300㎜以上,這句話是什么意思?請結合截圖說下具體的位
地下室防水底板及周邊外墻應一次整體澆注至底板面300㎜以上,這句話是什么意思?請結合截圖說下具體的位
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納就是把外圈的所有砼構件,一次澆筑到地板面標高上300處。 是為了更好防水。 你這道梁的位置,要整體澆筑到梁頂。
2011-06-22 11:24:36
-
地下室防水底板及周邊外墻應一次整體澆注至底板面300㎜以上,這句話意思是周邊外墻施工縫不得留在底板面300㎜以內,你的截圖表明墻構造在梁的上方,如果梁與底板同時澆灌,外墻施工縫應在梁面300㎜以上部位;如果梁與外墻同時澆灌,施工縫應在底板面300㎜以上部位,即梁的中間部位。
2011-06-22 11:38:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看