11G101系列 2011-06-22 08:38:03 | 遼寧省 其他專業 | 9229查看 3回答
HPB235圓鋼搭接接頭需要做180°彎鉤么
白老師您好,有關HPB235圓鋼搭接接頭需要做180°彎鉤的問題還有點疑惑 向您請教 1 之前向您請教的剪力墻豎向鋼筋的端頭和搭接在圓鋼的情況下需要做180°彎鉤,請問白老師剪力墻的水平鋼筋采用圓鋼時的端部和搭接部位需要做180°彎鉤么?水平筋自身封邊構造是彎折15d (除伸入端柱外)還需要做180°彎鉤么 這里彎折的15d是否已經是抗拉效果了呢?如果墻水平筋伸入端柱 需要lae 不夠直錨采用大于等于0.4Lae彎折15d 這種情況下Lae和0.4Lae彎折15d 末端需要做180°彎鉤么? 2 板構件中 板的面筋和底筋采用圓鋼時 在支座處得錨固和板跨的搭接部位鋼筋末端需要做180°彎鉤么 板面受力筋伸入支座LA,LA已經是支座錨固的錨固長度,還需要增設180°彎鉤來增強抗拉效果么?板底筋在支座范圍屬于受壓鋼筋 不做180°彎鉤 但是板底筋和面筋在搭接部位收拉還是收壓不明確 所以不知道需要不需要增設彎鉤? 十分感謝白老師!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
圓鋼筋就是在有180度的彎勾錨固。
2011-06-22 08:41:39
-
1、凡是光圓鋼筋都必須加180°彎鉤(板分布筋除外-因為分布筋是架立?有時監理也要求必須加彎鉤-但廣聯達默認設置是不加彎鉤)-,180°彎鉤它與錨固長度一點關系都沒有。 2、180°彎鉤長度為6.25d。錨固不考慮彎鉤長度,該多長就多長,與二級鋼、三級鋼一樣方法計算的。
2011-06-22 08:44:44
-
1、是否需要做彎鉤,要根據鋼筋是否是受拉鋼筋來判斷,剪力墻水平鋼筋和垂直鋼筋都是受力鋼筋,因此當其為圓鋼時,末端(包括搭接的兩個接頭)都需要做180度彎鉤。 2、剪力墻墻身水平鋼筋自身端部構造15d之后,原則上是不需要再加180度彎鉤的,因?80度彎鉤的作用是增加直鋼筋的抗拉能力,顯然在墻厚方向上(15d彎折的平直段部分)的鋼筋是不存在拉力的,在這個90度彎折的末端,是既非受拉又非受壓的零應力狀態。切記這個180度彎鉤是指HPB235級“直鋼筋”末端,因此首先找到“直鋼筋”,再判斷“直鋼筋”是否受拉就不會錯。由于規范對此處表述不夠明確詳細,因此如果不懂結構受力,一般很難正確找到結論,很多地區都在使用所謂的“保險”的錯誤做法而浪費鋼筋。平法08G101-5圖集的第44頁、第45頁、第47頁等頁均有“15d彎折后無需再做180度回頭彎鉤”說明(軟件中有開放節點,見下附圖1,計算設置-剪力墻33)。 3、墻身鋼筋伸入邊框柱(端柱)是錨固節點,0.4Lae+15d(準確說是伸直對邊扣減保護層再彎折15d)本身就是平法中給出的一個節點構造,15d從一定意義上來說本身就相當于一個彎鉤了,不用彎了再彎,15d的盡頭應力認為是零了。 4、板面筋和底筋都是受力鋼筋,采用HPB235級鋼筋時,末端需要彎鉤(平法對板鋼筋的規定偏嚴,底筋需要180度彎鉤,見04G101-4圖集第25頁說明6,下附圖2)。