yusuan1234 2011-06-21 16:23:46 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 4602查看 4回答
柱筋Φ6@200(100)是什么意思啊?
柱筋Φ6@200(100)是什么意思啊?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納看看說明,應該有具體說法,例如:“括號內箍筋間距為角柱箍筋間距”。個人理解應該是角柱全高加密。
2011-06-21 17:30:36
-
括號里正常情況下應該是指數才對啊,但是這個100又不像肢數。
2011-06-21 16:32:30
-
表示Φ6的箍筋間距200,加密區間距100
2011-06-21 16:32:08
-
這個括號里的100應該是這根柱不同截面或者不同標高處的箍筋加密信息,你仔細看下是不是有注明()內數值的解釋。
2011-06-21 20:03:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看