allanzhu1314 2011-06-20 18:23:32 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1567查看 8回答
不能輸入吊筋
在畫梁的時候,有個別梁,更多在懸挑梁位置,原位標注上面,不能輸入吊筋數據,求解
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納沒有次梁也可以在梁原位標注表格中輸入次梁寬度,隨便一個值就好,然后吊筋信息就可以輸入了,并且匯總計算的結果中也有計算吊筋。
2011-06-20 18:34:08
-
先輸入次梁寬度就可以了
2011-06-20 18:25:42
-
因為沒有次梁。
2011-06-20 18:25:52
-
可以的!在最新版本的鋼筋軟件2009的959可以實現的!等待馬上要出來的999版本功能將是更加強大!
2011-06-20 19:06:14
-
你要在平法表格中先輸入次梁寬度后在輸入吊筋的。
2011-06-20 18:48:36
-
你的次梁寬帶輸了沒? 要有次梁寬度才能輸的了吊筋的
2011-06-20 22:54:16
-
不能輸入吊筋? 輸入次梁寬度后才可輸入吊筋。
2011-06-21 08:16:05
-
只有先把次梁設置好后才會出現平法吊筋位置。
2011-06-21 10:00:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看