xyy0806 2011-06-18 18:46:09 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2066查看 2回答
有關窗臺壓頂
1、窗臺壓頂是來連續的嗎?如果窗臺底標高不一致,怎么辦? 2、結構設計說明中提到:頂層和底層設置窗臺梁,其它層在窗臺標高處設置通常現澆鋼筋混凝土板帶。窗臺壓頂、窗臺梁、混凝土板帶有關系嗎?問題補充:它們三者是一回事嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納他們的作用是一樣的,就是防止窗臺地方裂縫設置的,如果窗臺標高不一致可以和高低圈梁連接一樣的連接就行了。
2011-06-18 18:53:36
-
1、窗臺壓頂是來連續的嗎?如果窗臺底標高不一致,怎么辦? 答:窗臺壓頂在窗臺所對應的跨度內(兩根柱子之間)是連續的。窗臺標高不一致屬于正常,窗臺壓頂跟著窗臺走就可以了。 2、結構設計說明中提到:頂層和底層設置窗臺梁,其它層在窗臺標高處設置通常現澆鋼筋混凝土板帶。窗臺壓頂、窗臺梁、混凝土板帶有關系嗎?它們三者是一回事嗎? 答:窗臺壓頂、窗臺板帶、窗臺梁都設置在窗子下部。 窗臺壓頂可以理解為矩形或倒L形,壓頂上部的窗子屬于規格較大、窗兩側基本沒有墻體的那種情形 窗臺梁、窗臺板厚度大于120mm,應該就叫做窗臺梁了 窗臺板:板厚120以內 感覺解釋的有些牽強附會,反正大體上就這么個意思。是我本人的想法,沒有理論依據。
2011-06-18 20:39:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看