engineer zhang 2011-06-17 15:03:51 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 798查看 1回答
基礎主次梁
地下室筏板基礎,基礎主梁與主梁相交,主梁與次梁相交, 相交處為砼框架柱, 請問梁的交接處是否需要再設置附加箍筋 ?(每側3根)
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納主要取決于設計要求,一般在交接處是要設置的。 “個別處沒有框架柱的地方,設計圖紙標明了3根 .其余部分沒有..”標注也是一方面,也要看設計說明。 “設計說明是標明了在梁有集中力作用處均須在其兩側各邊加3道箍筋, 可是本人認為既然有框架柱了,柱子兩邊已經是梁的加密區了,再設置是否多余? 懇請指導!”應該說框架柱一般是有獨立基礎或者樁承臺,這些是不用設置了,只有個別構造柱是設置有梁上的才需要設置。
2011-06-17 15:05:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看