bx830226 2011-06-17 14:30:41 | 河北省 其他專業 | 1041查看 1回答
小區外網電氣問題
小區電氣外網設計說明中:火災自動報警及聯動控制線路包括報警信號線、-24V電源線、電話線、控制線、消防廣播線及起泵線,在室外報警信號線、手動控制線均采用NH-kYJV控制電纜,線芯為2.5mm2;電源線、電話線和消防廣播線均采用NH-YJV-1KV-2x6電力電纜;起泵線采用NH-YJV-1KV-4x6電力電纜,所有線纜在室外均穿PVC方格柵管或φ110雙壁波紋管埋地敷設,埋深大于0.8米,埋深大于0.8米。問題是:這些線是所有的都穿在一根φ110雙壁波紋管內還是每根線分別穿在φ110雙壁波紋管內?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納設計無進一步說明,可以認為是每根都穿一根管。如果還不放心,最好給設計打個電話,讓他做一下澄清。
2011-06-17 14:49:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看