月牙 2011-06-17 09:05:14 | 遼寧省 其他專業 | 2494查看 5回答
電纜頭的區分
電纜頭都是70平方以上的,電纜型號小到什么時候不能套熱縮電纜頭,如果不套熱縮電纜頭那是套控制電纜頭制作安裝還是套焊壓銅鼻子問題補充:例如;ZRYJV-4*25+1*16電纜做電纜頭應該套哪個定額。
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.熱縮還是干包,要根據設計或規范要求。 2.電力電纜大于等于16平方的電纜套用電纜頭制作安裝子目,小于不計。也不需要套用焊壓銅鼻子子目(直接做圈壓接即可)。 3.控制電纜不問大小都套控制電纜頭。 4.套了電纜頭就不能重復計算銅端子。
2011-06-17 09:57:32
-
北京地區大等于16平方的電纜套用電纜頭制作安裝子目,小于16平方大等于10平方套用焊壓銅鼻子子目。
2011-06-17 09:11:20
-
這要結合你的施工組織設計和圖紙要求進行
2011-06-17 09:46:15
-
電纜頭都是70平方以上的,電纜型號小到什么時候不能套熱縮電纜頭,如果不套熱縮電纜頭那是套控制電纜頭制作安裝還是套焊壓銅鼻子 熱縮還是干包需根據規范要求而定不分大小電纜
2011-06-17 11:00:36
-
電纜敷設定額適用于2-4芯,單芯和5芯及以上執行系數換算。 電力電纜按銅芯、鋁芯及截面積區分定額,而控制電纜不分銅鋁執行定額。 電纜頭制安定額是按2-4芯鋁芯電纜計算的,單芯、5芯以上、銅芯電纜需系數換算。控制電纜頭為銅芯時不得換算。 戶內干包頭適用于干包低壓電纜,戶內澆注式適用于油浸紙絕緣電纜,戶內熱縮式適用于交聯電纜。
2011-06-17 13:54:21
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看