煙花易冷、 2011-06-16 18:44:10 | 江蘇省 其他專業 | 968查看 2回答
腳手架的問題,有點搞不清楚了
大廳高度有10幾米,內設柱子支撐。請問這個時候我怎么算腳手架。 柱子我知道怎么算,要算澆搗腳手架。 還要算抹灰腳手架 關鍵是外墻內墻面怎么算,外墻已經算過砌筑腳手架了,那外墻內面要不要算澆搗腳手架了?同樣也要計算抹灰腳手架,這樣的話一個外墻內墻面算兩種腳手架對不對? 還有,墻的澆搗腳手架按單面算的嗎? 請老師耐心指點
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納層高超過3.6米 不要單獨計算抹灰腳手架 直接計算滿堂腳手架就可以了 如有滿堂腳手架可以利用時,不再計算墻、柱、梁面抹灰腳手架。 滿堂腳手架:天棚抹灰高度超過3.60m,按室內凈面積計算滿堂腳手架,不扣除柱、垛、附墻煙囪所占面積。 、層高超過3.60m的鋼筋砼框架柱、墻(樓板、屋面板為現澆板)所增加的砼澆搗腳手架費用,以每10m2框架軸線水平投影面積,按滿堂腳手架相應子目乘以0.3系數執行;層高超過3.60m的鋼筋砼框架柱、梁、墻(樓板、屋面板為預制空心板)所增加的砼澆搗腳手架費用,以每10m2框架軸線水平投影面積,按滿堂腳手架相應子目乘以0.4系數執行。
2011-06-16 18:46:57
-
墻的澆搗腳手架按單面算還是按雙面算應該不計算
2011-06-16 18:58:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看