-
守望白云 2011-06-14 21:47:14 | 重慶市 其他專業 | 3010查看 4回答
柱箍筋根數計算
箍筋a8-150,層高3m、第二層,怎么樣計算箍筋根數? 我用軟件計算是26根\\Ceil(2.3*33*8/min(5*14,100))+Ceil(2342/150)+1=26。 別人用軟件計算是27 根Ceil(2.3*33*8/min(5*14,100))+Ceil(2442/150)+1=27. 請教老師那一個是正確的? 我們用手工計算時,加密區是500.然而加密區的間距是多少?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納我認為第一個計算是正確的。2.3*33*8+2342=2949.2mm;約等于2950,加上第一個箍筋距樓板的距離50mm,剛好等于樓層高度3000mm。而第二個的總尺寸為2.3*33*8+2442+50=3099.2,約等于3100mm,大于樓層高度3000mm。 柱子的縱筋搭接百分率為50%,所以箍筋加密區的尺寸為2個搭接+0.3倍搭接(接頭錯開尺寸),即為軟件中的:2.3*33*8(2.3為搭接區長度+錯開長度,33*8為一個搭接的長度)。加密區的長度計算來源于03 G101-1
2011-06-15 08:15:17
-
前一個計算正確;加密區的間距一般是非加密區的一半。
2011-06-14 21:49:58
-
我用軟件計算是26根\\Ceil(2.3*33*8/min(5*14,100))+Ceil(2342/150)+1=26 答:Ceil(2.3*33*8/min(5*14,100)) 指是鋼筋綁扎接頭區的加長度及箍筋間距 詳03G101-1 Ceil(2342/150)+1 表示: 該柱的箍筋除了柱縱筋節頭處加密以外其它部分的箍筋數量 箍筋數量=((柱高-縱筋節頭加密長度)-起始箍距離)/間距+1
2011-06-14 23:20:07
-
1、檢查雙方在工程設置時的選用圖集是否一致、 2、檢查屬性里面的砼標號是否一致 3、檢查計算設置里面的箍筋根數計算規則是否出現手動修改 4、柱子箍筋加密區是取500與Hn/6以及hc三者間的較大值,詳見03G101-1第36頁 5、你上面的箍筋數量計算還欠缺一些條件(比如層頂部位梁截面高度等),建議你按照圖集規定進行手工復核計算。
2011-06-15 07:26:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看