淺唱 2011-06-14 11:38:43 | 北京市 其他專業 | 849查看 2回答
電纜是線槽敷設,配電柜到照明箱,套控制電纜還是電力電纜?4*35+1*16套哪個子目,謝謝老師了
None
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納電纜是線槽敷設,配電柜到照明箱,套控制電纜還是電力電纜?4*35+1*16套哪個子目 屬于電力電纜,套2-149子目,五芯,子目乘以系數1.3.
2011-06-14 12:00:56
-
4*35+1*16的電力電纜敷設從橋架或者線槽敷設到配電箱柜應該套‘電力電纜敷設’的定額子目,因為是5芯電纜敷設,所以按照電纜敷設章節的相關定額說明還應該乘以系數。
2011-06-14 11:47:46